Auteur |
Sujet |
|
|
Laureence
Nouveau Membre
2 réponses |
Posté - 20 janv. 2009 : 19:23:50
|
Bonjour,
Je viens d'acheter un Appartement, et je me suis rendue compte que les prises ne sont pas reliées à la terre..
Est-ce un vice caché? Dans ce cas je pourrais demander réparation à l'ancien propriétaire.
Le bâtiment est de 1970. Je ne sais pas si des travaux ont été réalisés mais les prises ont dues être changées car elles ont la terre en apparence... (pas reliées)
Est ce qu'un différentiel suffit ?
Merci
|
Signaler un abus
|
|
Ankou
Pilier de forums
3265 réponses |
Posté - 21 janv. 2009 : 07:37:06
|
Citation : Initialement posté par Laureence
Bonjour,
Je viens d'acheter un Appartement, et je me suis rendue compte que les prises ne sont pas reliées à la terre..
Bonjour, lorsqu'on se lance dans un tel achat, il y a un minimum de contrôles à effectuer, entre autres au niveau des circuits électriques!
Citation : Initialement posté par Laureence Est-ce un vice caché? Dans ce cas je pourrais demander réparation à l'ancien propriétaire.
Non, lire les sujets traitant de cette question sur ce site
Citation : Initialement posté par Laureence Le bâtiment est de 1970. Je ne sais pas si des travaux ont été réalisés mais les prises ont dues être changées car elles ont la terre en apparence... (pas reliées)
la seule chose que pourrait éventuellement faire l'ancien proprio est de mettre des prises sans terre ... mais ce n'est pas ce que vous voulez, je suppose.
Citation : Initialement posté par Laureence Est ce qu'un différentiel suffit ?
Je vous conseille à minima d'installer ou faire installer une prise de terre centrale et sa distribution dans les pièces et d'un (ou plusieurs) différentiel 30mA, la mise à la terre du circuit de plomberie et de faire vérifier les distances de sécurité et le tableau par un professionnel.
Ensuite vous vivrez tranquille .... |
Signaler un abus |
|
ali gator
Pilier de forums
9527 réponses |
Posté - 21 janv. 2009 : 10:55:01
|
Citation : Initialement posté par Ankou
Je vous conseille à minima d'installer ou faire installer une prise de terre centrale et sa distribution dans les pièces et d'un (ou plusieurs) différentiel 30mA,
Pas facile, facile ... Je me vois mal lors d'une visite, à quatre pattes et un contrôleur en mains (), vérifier l'existence d'une terre sur les prises électriques ou les démonter pour s'assurer qu'il y a bien 3 fils (dont un jaune et vert) qui y arrivent . Je me demande même si le fait d'installer des prises 2+terre sur un distribution électrique qui n'en a pas ne constitue pas un dol . Le vendeur aurait dû signaler cette anomalie à l'acquéreur ...
|
Les chiens vous regardent tous avec vénération. Les chats vous toisent tous avec dédain. Il n'y a que les cochons qui vous considèrent comme leurs égaux . (Winston Churchill)
|
Signaler un abus |
|
Emmanuel WORMSER
Modérateur
20024 réponses |
Posté - 21 janv. 2009 : 11:34:09
|
inutile de démonter : unv simple ohm-mètre permet déjà de vérifier que les terres des différentes prises sont reliées entre elles.
reste après à vérifier que l'une au moins est reliée à celle présente dans le tableau.
la suite est plus compliquée : vérifier que la terre du tableau est réelle... |
cordialement Emmanuel Wormser
Un souci juridique ? Pensez à relire votre contrat d'assurance multirisques habitation. Une assistance juridique, voire une protection juridique est peut-être incluse dans votre contrat ! |
Signaler un abus |
|
ali gator
Pilier de forums
9527 réponses |
Posté - 21 janv. 2009 : 11:54:02
|
Citation : Initialement posté par Emmanuel WORMSER
inutile de démonter : unv simple ohm-mètre permet déjà de vérifier que les terres des différentes prises sont reliées entre elles.
Astucieux !!! Mais dans ce cas il faut avoir les bras longs et les fils de rallonge qui vont avec et de plus être à deux (à moins d'avoir des pinces crocodiles ). Autre solution : tester la tension entre la "prétendue" terre (le bitonniau qui sort) et les deux autres "trous" . Ceci dit vous en connaissez beaucoup des acquéreurs qui visitent, un M....x sous le bras ???
|
Les chiens vous regardent tous avec vénération. Les chats vous toisent tous avec dédain. Il n'y a que les cochons qui vous considèrent comme leurs égaux . (Winston Churchill)
|
Signaler un abus |
|
axe
Pilier de forums
797 réponses |
Posté - 21 janv. 2009 : 12:24:03
|
Citation : Initialement posté par Laureence
Bonjour,
Est ce qu'un différentiel suffit ?
mouais !!!
c'est une mesure compensatoire acceptable et temporaire:
Le recours, à titre compensatoire, à la protection par dispositif différentiel à haute sensibilité (30 mA) permet d’apporter, à moindre coût, une sécurité acceptable, en l’absence de continuité des circuits de mise à la terre. Pour autant, ce recours ne doit être que temporaire, dans l’attente de la mise à la terre effective des circuits concernés.
http://www.promotelec.com/technique/dossiers/40/dossier_6.aspx |
Signaler un abus |
|
Emmanuel WORMSER
Modérateur
20024 réponses |
Posté - 21 janv. 2009 : 13:03:51
|
mais ces points ne font ils pas partie du diagnostic électrique ? |
cordialement Emmanuel Wormser
Un souci juridique ? Pensez à relire votre contrat d'assurance multirisques habitation. Une assistance juridique, voire une protection juridique est peut-être incluse dans votre contrat ! |
Signaler un abus |
|
ribouldingue
Pilier de forums
11304 réponses |
Posté - 21 janv. 2009 : 13:11:24
|
?... qui n'est obhligatoire que depuis très très peu.... |
Festina lente |
Signaler un abus |
|
Laureence
Nouveau Membre
2 réponses |
Posté - 21 janv. 2009 : 17:36:43
|
Bonjour et merci pour toutes vos réponses.
(Je penserais à faire les prochaines visites, s'il y en a, avec mon voltmètre :D)
J'ai de nouvelles données... On tableau électrique,la ou il y a le disjoncteur différentiel et les fusibles, je vois bien les fils de terre qui arrivent et qui se repartissent dans l'appart.. Mais j'ai beau chercher je ne les retrouvent nul part.
Maintenant la hotte. elle est neuve, grosse carcasse métalique, et l'on voit facilement que le mur à été creusé pour faire passer l'électricité, je me dis donc que la il doit y avoir la terre de reliée! ... Bé le câble est bien la mais par relié.. Je me demande, si pour ce cas, comme c'est une nouvelle installation, les anciens proprio n'étaient pas obligé de refaire correctement dans les normes le câblage.
Merci,
|
Signaler un abus |
|
ali gator
Pilier de forums
9527 réponses |
Posté - 21 janv. 2009 : 17:52:13
|
Citation : Initialement posté par Laureence
(Je penserais à faire les prochaines visites, s'il y en a, avec mon voltmètre :D)
Et équipez vous d'un kit pour tester la qualité de l'eau du robinet !!!
|
Les chiens vous regardent tous avec vénération. Les chats vous toisent tous avec dédain. Il n'y a que les cochons qui vous considèrent comme leurs égaux . (Winston Churchill)
|
Signaler un abus |
|
ribouldingue
Pilier de forums
11304 réponses |
Posté - 21 janv. 2009 : 18:31:58
|
Eventuellement d'un petit détecteur de mensonge également pour les vis cachés... (ou les vices..) |
Festina lente |
Signaler un abus |
|
|